欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 请教“固定时间间隔”的触发机制

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2319人关注过本帖平板打印复制链接

主题:请教“固定时间间隔”的触发机制

帅哥哟,离线,有人找我吗?
sunni520
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:83 积分:213 威望:0 精华:0 注册:2012/11/21 11:39:07
请教“固定时间间隔”的触发机制  发帖心情 Post By:2015/2/27 0:28:26 [只看该作者]

程序设计中,希望计算机时间每小时的56分55秒至57分00秒之间,检查信号是否发生
我用了以下语句
if mod(CURRENTTIME,10000)>=5655 AND  mod(CURRENTTIME,10000)<=5700 then
....
DEBUGFILE(.....)
end
后台运行用1秒“固定时间间隔”
我的理解是每1秒运行一次后台程序,这段时间会有5-7次信号输出,可是检查输出文件发现有26次信号
不知道为什么会这样?或许是我对“固定时间间隔”的触发机制理解有误,请指教,谢谢!


2015-02-26 13:56:55.317    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:55.521    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:55.536    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:56.130    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:56.146    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:56.427    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:56.442    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:56.630    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:56.833    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:57.239    4972 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:57.443    4972 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:57.943    4972 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:58.146    4972 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:58.443    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:58.646    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:58.661    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:58.849    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:59.239    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:59.552    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:59.568    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:56:59.755    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:57:00.052    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:57:00.255    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:57:00.271    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:57:00.552    4974 BUY 4804.42
2015-02-26 13:57:00.864    4974 BUY 4804.42



 回到顶部