-- 作者:cqj10 -- 发布时间:2013/6/4 12:59:40 -- 请直接回答
在KDJ 指标中 N,P1,P2的参数分别是6,3223,5627(如下)
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,6 ))/(HHV(HIGH,6 )-LLV(LOW,6 ))*100;
K:SM(RSV,3223,1);
D:SMA(K,5627,1);
J:3*K-2*D
那么“内存保留 ”和“图形显示”分别应填写多大才合适呢?(即:不影响交易信号),感谢回答! |
-- 作者:admin -- 发布时间:2013/6/4 13:05:46 -- 至少要填不小于最大参数的数字,即5627,这还是只是指的是不影响最后一根K线的新号,如果你需要完整的历史数据的新号,那么这个数字应该是5627+你所希望看到历史信号的周期数量。
另外提示你,如果你只希望看到图表的信号,那么内存保留这个选项是不需要的,这个选项主要是给后台和选股等这些地方用的,只填图形显示即可 |
-- 作者:cqj10 -- 发布时间:2013/6/4 13:37:35 --
请再直接点,我只需要,仅需要“不影响交易信号”,KDJ指标的参数(6,3223,5627)得到“有效执行”!
一 、“内存保留 ”填多大?
二、“图形显示”填多大?
三、 勾选“仅启动接收后有效”吗?
谢谢回答!!
[此贴子已经被作者于2013-6-4 13:39:02编辑过]
|